Concrètement comment je peux m'y prendre pour régler le détendeur ?Comment vérifier s'il n'y a pas de prédétente ? 


salut et bonne nuit les frigolos .
si ta question est : dans quel sens tu doit tourner pour ouvrir / fermer le detendeur , alors voici un moyen memothechnique : pense au robinet d'eau chez toi tu devisse pour ouvrir et tu visse pour fermer .
pour la predetente : une predetente significative ,tu peu la detecté a l'oeil nue sur ta ligne liquide "condensation ou givre " . si non au moyen de mesure de deltat T° sur ta ligne liquide et les elements quelle comporte . a savoir deshy , evm ,vanne,pincement ligne liquide etc . tu sort de ton condenseur a 38° si on arrrivé de ton detendeur tu as un delta de au moins de 2C°( en theorie car en pratique la predetente se traduit par un deltat sauvant plus important) cela t'indique deja qu'il y a une predetente . ensuite y a plus qu'a trouvé ou exactement .

ta nouvelle buse rend ton detendeur surpuissant d'ou le pompage .alors il est possible que tu avait une saleté dans l'ancienne buse . car visiblement le train thermostatique reagit et cherche a maintenir une sc correcte .

comme les collegues dommage que tu n ais pas commancer par d'abord ouvrir le detendeur avec son ancienne buse avant de changer de buse .
mais bon on peu faire dans le sens inverse . ferme ton detendeur jusqu'a illimination du pompage puis stabilisation du fonctionnement . ensuite tu pofine en te basant sur la surchauffe .
c'est quel type de cp ?
cordiallement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"