Posté : 27-09-2015 15:09 icone du post

Salut,
avec le détendeur que tu as cité (TCLE 250MW /R134) il est dit dans le document que c'est une buse b4b qui est adéquate pour la puissance concernée maintenant si tu est en possession de la buse d'origine, il est temps de tout mettre en place et de te munir d'un manifold et de thermomètre afin d'effectuer un réglage de la surchauffe
_s__25001.pdf" target="_blank" class="" class="noir">http://www.emersonclimate.com/europe/productdocuments/alcoliteratu re/en_t_s__25001.pdf

Aux audacieux sourit la chance !