Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » VRV III 3 TUBES


Posté : 10-10-2015 04:08 icone du post

bonjour,

Si tu n'as jamais touché à un vrv, attention aux mauvaises manips,
appelle la hot line ou ton bureau le plus proche pour te donner la marche à suivre ouverture forcé des détendeurs il existe un mode pour cela, mode 2 chez daikin avec une ligne d'adresse qui est la 21.Maintenant tus as un préremplissage de 9kg et une charge additionnelle de 18 kg, pourras tu tout mettre dans le condenseur?!récupèrer une partie de la charge sera nécesssaire, je pense.
bon courage mototo