Posté : 17-10-2015 10:31 icone du post

Bonjour,
j'ai un PAC DAIKIN RZQ100. En 2014, en fonctionnement clim, J'ai eu un code erreur A3 qui s'affichait sur l'écran de mon BRC1D, avec impossibilité de mettre en route l'installation (voyant M/A clignottant). J'ai fait appel à un dépanneur qui a solutionné le problème en repositionnant le flotteur de l'unité intérieure. Intervention qui a nécessité 30 secondes de travail, montre en main. Le système a parfaitement fonctionné durant l'hiver suivant en mode chauffage. Pas de problème non plus, c'est été en mode climatisation.
Mais, voilà, que récemment, le code A3 est réapparu. N'ayant pas vu ce que mon dépanneur avait manipulé la première fois, J'ai tenté de couper l'alimentation plusieurs fois et cette erreur était toujours présente (bouton M/A clignottant), Après une enième tentative de coupure d'alimentation, cette erreur a fini par disparaitre et j'ai enfin pû remettre en route l'installation. Mais, depuis quelques jours, j'ai le code erreur AF qui s'affiche de manière alléatoire. Contrairement au code A3, le code AF n'empèche pas le système de fonctionner.
Quelqu'un pourrait-il m'apporter son aide ?
Encore merci pour vos réponses à venir.