Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Codes erreur pour Climatisation PAC Daikin RZQ100
Posté : 17-10-2015 20:16
Bonsoir .
pas mieux que l ami Jérôme .
en faite les deux codes défaut ,renvoient a la meme cause.
A savoir flotteur en position haute .
la seule difference c est que le defaut AF apparait lorsque la clim est a l arrêt tandis que l autre survient pendant le fonctionnement .
En claire soit le flotteur est en position haute (saleté puisque vous êtes en mode chaud)soit faux contacte .
par deduction vous devez avoir ou un gainable ou une k7 .
si c est un murale ce code defaut n a pas lieu d etre. Sauf si l instalateur a decider d utiliser le contacte du flotteur. Dans ce cas vous pouvez debranchez (hors tension ) les deux fils du contacte du flotteur , pour continuer a faire du chauffage en attendant le remplacement du flotteur si il est hs .
ps : si le flotteur est ok . Jettez un coup d'œil sur heuuu comment dire
Sur le couvercle du flotteur vous avez une espece d excroissance de plus au moins 3cm autour de laquelle un flotteur monte est descent en fonction de la présence d eau . Il arrive que le plastic se fissure . Donc la moinde molucule d eau y penetre et finibpar faire contacte. Et cela se traduit par defaut flotteur niveau haut memevsi il n y a que tres tres peu de condensat.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10235&forum=112