pour le pomp down perso je ne le fait pas sur les vrv.
en revanche je suis surpris de ta charge additionnelle.
18kg pour une charge initiale de 20kg
est tu sûr de toi ?
Sur du mitsu c estbsauvant le cas . Mais pour du daikin je n ai jamais vu un appoint qui soit equivalent a la charge initiale.
si les gars ont noté les longueur ( en général sur le cache électrique )
Je te suggère de recalculer la charge additionnelle.
Cordialement