Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » VRV III 3 TUBES
Posté : 30-10-2015 10:44
Salut,
Il y a les lignes, avec une charge pour 2 des trois tubes, le complément pour les boites, et encore pour les UI's ça fait vite du monde à nourrir !
Pour la récup, il faut enlever au moins le complément, puis pump down avec le code de service (code 61 pas sur!), et comme cela à déjà été dit le groupe va se mettre en by-pass à 3 bars. A partir de là c'est pompe de récup vannes fermées (code 21 sur!).
Mais pour vider le plus gros moi je me prend pas la tête, je prend plusieurs bouteilles de récups, tout en mode chaud à fond et tu fait cracher la ligne liquide directement dans la bouteille bien tirer au vide. Elles vont se remplir toutes seules comme des Irlandais à la saint Patrick, tu laisse pomper ta bouteille tout ce qu'elle peut et tu change quand elle à plus soif.
Pas besoin de les remplir à fond tu en à plusieurs, si ça veut bien faire en 1h30 c'est régler.
Petite variante, tu peut brancher la vanne vapeur de la bouteille sur l'aspi pour faire descendre la pression dans celle-ci et optimiser le remplissage, mais ça c'est si tu est un peut court en bouteille.
Doué en tout, Bon à rien!
Message édité par : duss / 30-10-2015 10:58
Message édité par : duss / 30-10-2015 10:59
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10205&forum=112