website logo
Auteur
avatar
PL

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » VRV III 3 TUBES


Posté : 31-10-2015 12:53 icone du post

Bonjour. Ce que voulait expliqué adel est certainement cela: un exemple valable pour le VRV IV
" Lorsque l'unité extérieure est situé à plus de 40 m en dessous de l'unité intérieure la plus haute,
en mode chaud, la température de condensation cible chute.
ll est donc nécessaire de la remonter en entrant ce paramètre afin de rehausser le pression de
liquide. (Attention il y a également des modifications physiques à apporter à l'installation, voir
conditions d'installation)."
"Lorsque l'unité extérieure est située à plus de 50 m au dessus de l'unité intérieure la plus basse,
en mode froid, la pression de liquide peut augmenter anormalement à l'entrée du détendeur de
l'unité intérieure (pression liquide unité int. = pression liquide unité ext. + pression statique due
au dénivelé).
Une trop grande pression de liquide peut provoquer des problèmes sur le fonctionnement du
détendeur de l'unité intérieure. C'est pourquoi sur ce type d'installation, la pression de liquide
extérieure doit être limitée."
Pat

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10205&forum=112