website logo
Auteur
avatar
olivierclim

Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » Gainable DAIKIN FBQ140 - Pression/Temperature air


Posté : 19-12-2016 21:00 icone du post

si tu as ta sonde sur la telecommande en bas arrete le brassage de l'air quand le thermostat est sur off et l'été passe sur la reprise pour la sonde de régul tu devrais arrangé ton probleme.pourquoi ne pas avoir mis un ekroro et enclencher la machine dès que tu as une pièce en demande avec un système type zoning?
moi je pense que si tu as un tx de brassage égale à 5 AVEC UN EQUILIBRAGE CORRECTE TU DOIS Y ARRIVER AVEC TA MACHINE, UN TAUX DE BRASSAGE DE 6 OU 7 NE SERS A RIEN.
si tu as des gaines longues, tu ne pourras rien faire sur les quelques secondes de soufflage a la temperature de l'air ambiant.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11110&forum=112