Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » PAC air/eau Bizone DAIKIN, pb débit


Posté : 05-04-2017 22:50 icone du post

bonsoir a tous les frigolos

dans la logique tu a une vanne 3 voie dans ton module pour la régulation du plancher donc retour d'eau assuré par celle ci par contre pour ta zone radiateur effectivement si tète thermostatique fermé plus de débit donc installer une vanne de pression différentielle au plus prés du module comme préciser par mes confrère tu a combien de circulateur une pour les 2 zone ou 2 circulateur ?

cordialement