Bonjour,
J'ai retrouvé une photo du connecteur moteur Nidec.
Rouge + 310 Volts
Noir : GND
Blanc : + 15volts
jaune VSP
Bleu : PG
Si tu as le schéma élec du moteur mitsu, tu devrai pouvoir mettre les bon fils dans les bons trous.
+ 15 volts est le VCC, alimentation de la commande
VSP est pour contrôler la vitesse
PG est le feedback de la vitesse
310/GND est la puissance du moteur.
VCC/GND= + 15 voltsDC
VSP/GND=0 à 5VDC
PG/GND = + 15 VDC
Si la carte sort ces valeurs, c'est bon. PG/GND se mesure en tournant le moteur à la main.
@+