Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Moteur ventilo introuvable, quelle solution?
Posté : 08-03-2018 11:20
Bonjour,
Je regardais le schéma mitsu Mr slim pour l'histoire de pin.
Le fils 1/3 provient du redresseur, donc 310 VDC.
Un transducteur ratiométrique directement sur le VSP du moteur ?
Le transducteur est uniquement proportionnel. Ca devrai marchouiller en mode froid mais par expérience PID ou zone neutre est bien mieux.
En mode chaud, je ne vois pas comment réguler l'évaporation quand la température extérieur est élevé.
Si tu as trouvé le moteur d'origine, c'est super.
Cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11743&forum=113