Bonjour,

Je regardais le schéma mitsu Mr slim pour l'histoire de pin.
Le fils 1/3 provient du redresseur, donc 310 VDC.

Un transducteur ratiométrique directement sur le VSP du moteur ?
Le transducteur est uniquement proportionnel. Ca devrai marchouiller en mode froid mais par expérience PID ou zone neutre est bien mieux.
En mode chaud, je ne vois pas comment réguler l'évaporation quand la température extérieur est élevé.

Si tu as trouvé le moteur d'origine, c'est super.
Cordialement