Posté : 28-07-2018 14:17 icone du post

Bonjour,

Je souhaiterai avoir une confirmation de panne :

Sur une pac Airwell ( air/eau ) couplée à 6 ventilo convecteurs, une prise en glace apparaît à la sortie du détendeur qui est à réglage manuel, et ce jusqu'à l’entrée de l'échangeur.

Il y a du débit d'eau, une pression de 2 bars sur la boucle, au R407 en fonctionnement Hp 16 bars Bp 2 bars ( me semble peu ).

J'ai essayé de visser ou dévisser à fond la vanne de réglage du détendeur, aucun changement n'opère sur les pressions.

Je suspecte le composant bloqué, est-il possible de récupérer le gaz, ouvrir pour le débloquer, ou faut-il prévoir un remplacement ? J'ai du mal à croire à un manque de gaz, ou à une autre panne ?

Voici trois photos pour que ce soit explicite :
43.jpg" target="_blank" class="" class="noir">https://image.noelshack.com/fichiers/2018/30/6/1532779346-p-201807 27-153743.jpg
21.jpg" target="_blank" class="" class="noir">https://image.noelshack.com/fichiers/2018/30/6/1532779347-p-201807 27-153721.jpg
20.jpg" target="_blank" class="" class="noir">https://image.noelshack.com/fichiers/2018/30/6/1532779348-p-201807 27-144220.jpg

Merci d'avance