Posté : 28-07-2018 21:15
Cette machine a un pressostat différentiel pour contrôler le débit.
Sur la version avec régulation microtech, la sonde ST2, sortie d'eau, sert d'antigel à +4°C. Enfin, les sécu ne marchent que si elles ne sont pas shunté ou le seuil d'alarme antigel modifié.
Donnez nous des valeurs. Valeurs de la sonde ST1 et ST2 (entrée/sortie d'eau).
Température de condensation et température entrée liquide détendeur.
Température d'évaporation et surchauffe.
Empêchez le compresseur de tourner et fermez la sortie d'eau pour savoir si le pressostat d'eau déclenche.
@airco : quand tu vois le tas de nouille et les wago dans l'armoire, la première chose qu'il me vient à l'esprit est que c'est bricolé à mort. Ce n'est pas très pro.