Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Prise en glace sur Airwell MCHV08
Posté : 21-08-2018 18:37
Après une deuxième visite, voici les faits :
T° ext : 25°c
Bp : 1.5 bar environ ( 407 : -20/-15°c )
T° au bulbe détendeur : 24°c
Surchauffe : environ 40k ( ça me parait énorme )
T° entrée d'eau : 14.8°c
T° sortie d'eau : 14.8°c
Hp : 17 bars
T° sortie condenseur : 30°c
T° refoulement sortie compresseur : 80°C
En résumé aucun échange, le manque de gaz me semble privilégié, le circulateur d'eau fonctionnant bien, et le circuit d'eau étant purgé !
Message édité par : tomtom83 / 21-08-2018 18:38
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11879&forum=113