Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Le compresseur de ma PAC DAIKIN ALTHERMA démarre entre 5 et 7 fois par heure
Posté : 19-12-2019 10:17
Bonjour,
J'ai une PAC DAIKIN ALTHERMA EHVX08S26CB9W installé sur mon plancher chauffant/rafraichissant depuis la construction de ma maison en 05/2016.
Je me suis rendu compte d'un problème (ou peut être que c'est normal !!) depuis environ 1 mois en jetant un œil dans la rubrique "heures de fonctionnement".
Le compresseur de ma machine démarre entre 5 et 7 fois par heure, ce qui représente pour le mois de novembre 2915 démarrages de compresseur (320h de chauffage + 29h de ECS).
Voici quelques infos sur mon mode de fonctionnement:
- Mode de contrôle TD sur loi d'eau
- ECS en mode "programme seul" à 5h00 et 17h00 avec une température à 50°C.
- J'ai des vannes thermostatiques sur mes 9 boucles, et en ce moment il n'y en a que 5 d'ouvertes, les 4 chambres ont leur départ fermé.
- Pression dans mon réseau environ 1,5 bar.
Si vous avez besoin d'autres renseignements sur ma configuration ou mes paramètres n'hésitez pas, je connais bien la console maintenant.
Un exemple de relevés que j'ai effectué entre le 16/12 à 17h30 et
le 17/12 à 17h30 (24h):
16/12 à 17h30: nombre d'heures de chauffage=246h ; chauffage ECS=14h ; démarrage compresseur=1086
16/12 à 20h00: nombre d'heures de chauffage=247h ; chauffage ECS=14h ; démarrage compresseur=1097 (11 démarrages de plus en 2h30)
17/12 à 06h45: nombre d'heures de chauffage=249h ; chauffage ECS=15h ; démarrage compresseur=1171 (74 démarrages de plus en 10h45)
17/12 à 17h30: nombre d'heures de chauffage=251h ; chauffage ECS=14h ; démarrage compresseur=1245 (74 démarrages de plus en 10h45)
Est-ce quelqu'un peut me dire ce qu'il en pense ou même me trouver une réponse, car je galère depuis 1 mois à comprendre car je pense que mon compresseur démarre pour rien, donc il va s'user plus rapidement?
Merci.
Guillaume.