Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Le compresseur de ma PAC DAIKIN ALTHERMA démarre entre 5 et 7 fois par heure


Posté : 21-01-2020 09:25 icone du post

sur des pac inverter , on régule sur le départ SAUF qu'en fait pas vraiment mais quand même oui.
il faut atteindre la consigne sur le départ et se maintenir au dessus de la consigne pendant 2 ou 3 min.
donc forcément , c'est pas très parlant avec des prises de températures !
la pac fait des court cycle car vous avez fermé quasi la moitié de la maison , en plus des vannes thermostatic c'est une belle connerie sur le plancher . Donc ouvrez toute les vannes pour avoir un volume d'eau permettant de fonctionner plus longtemps.