website logo
Auteur
avatar
Billbaroud

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Chauffe-eau Chaffoteaux code erreur 151


Posté : 27-05-2020 23:15 icone du post

Bonjour,

Sonde NTC. Midea 10K@25B4100/Gree NTC15K@25B4050/NTC20KB4050.
Le refoulement compresseur utilise une sonde 50K@25B3950.
Sur ce type de produit grand public, vous ne trouverez jamais de PT100. C'est trop chère et pas vraiment utile.
Peu importe le modèle de sondes, vous demandez avec le HMI du ballon la valeur de chaque sonde (valeur en °C) et vous comparez avec votre thermomètre. N'oubliez pas les sondes d'eau, mesurez la température de l'eau au robinet après un sous-tirage.
Les connecteurs sondes sur la carte délivrent une tension de 5 Volts DC à vide. Avec un voltmètre, mesurez la valeur (entre 4,9/5,1 volts, c'est bon), si aucune tension le convertisseur est HS.
En charge (sonde connecté), la tension doit être stable, sinon ce là veut dire que le condensateur sur cette sortie est hs.
La notice technique est facilement trouvable avec Google et vous indiquera comment interroger les valeurs de température.

Si la panne n'est pas électrique ou ballon plein de calcaire, il ne reste qu'un frigoriste pour déterminer la panne frigo.
Cordialement

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12454&forum=113