Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » probleme control U8 mitsubishi


Posté : 31-10-2020 13:07 icone du post

Outdoor fan motor
Abnormal if rotational frequency of the fan
motor is not detected during DC fan motor
operation.
Fan motor rotational frequency is abnormal if;
• 100 rpm or below detected continuously
for 15 seconds at 20: or more outside
air temperature.
• 50 rpm or below or 1500 rpm or more
detected continuously for 1 minute

Bonjour,

La vitesse de rotation est anormale.
1/ L'erreur intervient sans rotation moteur. Carte+moteur. C'est toujours le moteur qui crame la carte.
2/ l'erreur intervient avec rotation du moteur.
a/ Contrôle tension PENDANT la montée en charge. Si la tension s'écroule, cherchez la cause. Souvent un problème de serrage filerie ou disjoncteur.
b/ Le PFC (condo) n'a plus la capacité en farad.
c/ Pont de diode foireux ou phase manquante sur pont de diode triphasé.
d/Le driver dans le moteur fait n'importe quoi (électronique de puissance) ou les capteurs halls dans le moteur donne une mauvaise position rotor.
e/ Tension DC entrée moteur supérieur à 310 volts ou inférieur à 280 Vdc
f/ Mécanique : roulement ou pas la bonne hélice (couple résistant)

@+