Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » température refoulement monte en flèche en dégivrage
Posté : 10-11-2020 16:36
Bon,
Je me réponds à moi meme,
Les détendeurs biflow possèdent un clapet antiretour en interne. ce clapet s'ouvre dans le sens inverse.
«Sur l'unité intérieure, en mode chauffage, il y a un clapet anti-retour dans la vanne qui s'ouvre», a expliqué Jan Holm, responsable de l'ingénierie des applications chez Danfoss. "Il fonctionne uniquement comme un tuyau, pas comme une vanne. En mode refroidissement uniquement, il fonctionne comme une vanne."
Je vais rajouter quelques sondes de temperature afin de savoir si ca vient du detendeur ou du deshydrateur
Message édité par : oric / 10-11-2020 16:38
Pièces jointes