website logo
Auteur
avatar
oric

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » température refoulement monte en flèche en dégivrage


Posté : 10-11-2020 16:36 icone du post

Bon,

Je me réponds à moi meme,
Les détendeurs biflow possèdent un clapet antiretour en interne. ce clapet s'ouvre dans le sens inverse.

«Sur l'unité intérieure, en mode chauffage, il y a un clapet anti-retour dans la vanne qui s'ouvre», a expliqué Jan Holm, responsable de l'ingénierie des applications chez Danfoss. "Il fonctionne uniquement comme un tuyau, pas comme une vanne. En mode refroidissement uniquement, il fonctionne comme une vanne."

Je vais rajouter quelques sondes de temperature afin de savoir si ca vient du detendeur ou du deshydrateur

Message édité par : oric / 10-11-2020 16:38

icon_pieces jointes Pièces jointes 2

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12574&forum=113