Billbaroud

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Ener’o


Posté : 22-11-2020 14:42 icone du post

Citation : adelclimatisation 

Re essaie

Tu dois agir sur DI /DT/DP/D5/DD .

Message édité par : adelclimatisation / 22-11-2020 13:42

 


Attention de ne pas emmené pierra sur une fausse piste.
Ici, on parle PJ32W et non d 'une version C ou autre.
La version W n' a pas de fonction dégivrage, seulement deux sorties 8A, deux entrées sondes et une entréeDI. Le dégivrage est géré par autre chose : horloge, programmateur à came, autre thermostat, pressostat...
Il faut lire attentivement le schéma élec, la réponse est dessus.
@+