Posté : 22-11-2020 17:51 icone du post

Je ne connais pas sur le bout des doigts les pacs RO sanyo, mais la mode à cette époque est un dégivrage flottant.
1/ Un intervalle fixe au premier dégivrage OU un dégivrage d'urgence suivant le pincement entre la sonde batterie et la sonde temp 'extérieur. Parfois la sonde d'aspiration compresseur est prise en compte.
2/ L'intervalle diminue ou augmente suivant le temps qu'à pris le dernier dégivrage.
3/ Généralement l'intervalle mini est 15 minutes à 90 minutes max.

Ce paramètre n'est pas modifiable avec la télécommande, mais vous pouvez contrôler la valeur des sondes. Peut être qu'avec un checker sanyo...
Il dégivre au moins ?
Vous avez la ref du controleur principal (sérigraphié couleur or sur la carte genre CR1154GDZH), ca permettrait de faire le lien avecune notice sanyo.
CR1154GDZH va sur l'unité SPW-CR1154, au mois chez sanyo c'était clair