Posté : 22-11-2020 19:51
Re,
Je ne sais pas si c'est faisable chez sanyo, mais généralement tu peux jouer sur les intervalles, la T° de fin de dégivrage, c'est un minimum.
Lorsque ça ne dégivre plus correctement ( en dehors d'un problème de fluide et ou de surdimensionnement ) il faut incriminer les sondes, particulièrement les sondes d'aspiration, entré / sortie échangeur, sonde T° extérieur..
Sur du daikin, Mitsubishi, LG de l'armaflex autour de la sonde sortie échangeur et aspiration à largement contribué à améliorer les dégivrages.
Cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"