Posté : 23-12-2009 05:15 icone du post

salut,les bulles dans le voyant sont des bulles de réfrigérant en phase vapeur ou des incondensables.Cela peut ètre un manque de charge,un condenseur sous dimensionné ou une prédétente.La 1° des choses à faire est de mesurer le surchauffe des détendeurs.De toute façon la charge en fluide est très importante,surtout si il n'y a pas de bouteille réservoir.La charge en gaz est variable selon la longueur et la puissance des échangeurs(évaporateur et condenseur)
@+DISCUS