Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Pb de charge PAC geothermie Sofath.
Posté : 23-12-2009 17:39
salut math
Ton problème est que sans matériel frigorifique il va t'être difficile de diagnostiquer. Si ton "technicien a remis 1kg alors qu'il n'en fallait que 100 grs il est normal que le compresseur coupe en sécurité.
S'il en a retiré 1.2 kg alors qu'il ne devait en enlever 900grs il est normal que ça bulle
Quel est le fluide de ton installation?
Est ce que le complément de charge a été fait en liquide?
Comment a été faite la récupération du fluide: machine de transfert+ balance ou bien "dans la nature"
Il faut que ta "sociéte" revienne avec un technicien ( un vrai
) récupère le fluide, le pèse, le compare avec la charge plaquée sur la machine et à ce moment la pourra faire un pré diagnostic. Puis remettre la charge exacte en liquide et à la balance et vérifier les paramètres de fonctionnement. Déja tu auras la charge voulue et tu verras si le problème persiste ou pas
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas