Bonjour,
SURTOUT ne pas acheter des manos (ni économique, et surtout pas écologique) , solution moins onéreuse : lettre avec avis de réception a l'installateur, lui indiquant le manquement a ses obligations : indication de la charge de fluide contenu dans l'installation, copie au constructeur. Bien sur après l'avoir appelé pour lui faire part de vos intentions.
Il vaut mieux pour lui perdre une matinée pour récupérer et peser le fluide et étiqueter la machine que de partir en litige ... (enfin moi je le pense)
Bonne journée
Xavier
PS: si la machine tourne sans s'arrêter , c'est l'idéal,si elle tournait 15 min et s'arrêtait 5min ,dans ce cas ce serait inquiétant ..Ce sont les démarrages et arrêts qui sont les plus mauvais pour un compresseur frigo .
Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire