salut il est vrai qu un capteur en plan doit etre tres bien placé car ça peut tres bien fonctionner la premiere année et l hiver suivant on rencontre des problemes liés a une diminution de la surface d échange du capteur en plan suite à des poches de glace s étant formées lannée precédent . Ce qui vaut au condenseur sous dimensionné.
De plus comme on te la fait remarquer si le technicien qui a fait le complémne de FF a travaillé a l aveugle... et si il en a retirer de foçon gaz dans la nature ... cela implique que si ta PAC est au 407 le fait de lacher du gaz desequilibre le gaz restant dans ton instal alors meme avec des manos et un T° tu ne pouras te faire une idée précise.
la bonne solution : contacter le service tec fabricant pour avoir la quantité de refrigérent faire appel a un vrai tec qui recupère le refrigerent et recharge en liquide avec le bon matos