website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Problemme clim R407C


Posté : 31-01-2008 19:42 icone du post

bien à toi,
ta pression de condensation à l'air bien; mais tu nous donnes pas beaucoup de mesure!!
la base: 4 mesures minimum T° ou Pression d'évap , de condensation ,la surchauffe , et le sous refroidissement.
avec ça on peut déjà mieux cerner les différentes pannes possibles
les pompes à chaleur que je connais supportent un dénivelé de 10 mètres (prévoir des pièges quand même tjs mieux)(petite clim de 12000btu) donc je suppose qu'il n'y a pas de prob avec tes 5m.
qui a démonté ça?? bonne récup des gaz ou perte et alors il en manque ??
même avec un manque de gaz on peut obtenir des pressions à peu près correctes mais ton évap et ton condenseur seront pas exploité à 100% et c'est là que l'on peut vite juger en mesurant les t° DE SURCHAUFFE ET DE SOUS-REFR.
ALLEZ Bon courage et dis en nous un peu plus
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=227&forum=113