website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Problemme clim R407C


Posté : 01-02-2008 09:10 icone du post

que faire finalement:
récupérer le fluide dans une bouteille de recyclage
tirer au vide (une bonne heure au moins)
calculer la charge nécessaire pour cette machine ( charge prévue par le fabricant+ le complément si nécessaire en fonction de la longueur des tuyaux)
remettre cette quantité de R407C en LIQUIDE dans le système.
évidemmment la quantité nécessaire devra probablement être en partie aspirée par le compresseur du groupe lui-même donc avec prudence car en phase liquide (le compresseur n'aime pas ça donc tu détend au niveau des mano)
pendant le tirage au vide; pense à vérifier l'état de propreté de tes unités IN/OUT
ça influence énormément le rendement!!
quand tout cela est fait (j'espère que j'ai rien oublié) TEST contrôle des fuites? etc
et le PLUS IMPORTANT: sympa de ta part de nous tenir informé
bonne M.. comme on dit chez moi; et à tantôt
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.


Olive84; tiens nous au courant , merci

Message édité par : aircofrigo / 05-02-2008 08:20



Message édité par : aircofrigo / 05-02-2008 08:21


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=227&forum=113