Posté : 14-02-2008 19:13 icone du post

juste,
maintenant çà m'étonnerait que l'odeur de vernis viennent du compresseur (hermétisme oblige!!)
maintenant bien contrôler les cablages qui serait éventuellement en contact avec le compresseur ou les tuyaux vu la T° de refoulement que tu as eu et aussi tout tes plaquettes électroniques de manière visuelle
rappel:
r410a est un fluide mélangé donc si recharge nécessaire, en liquide!!
idéal vider l'install dans une bouteille de récup
tirer au vide
et remettre la bonne quantité venant d'une bouteille sûre à la balance

bon courage et raconte nous la suite
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.