Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » court-cicle daikin
Posté : 21-05-2010 19:56
Salut à tous
Je suis nouveau (et jeune dans le métier).
Ton groupe ne serait-il pas en manque ou trop de gaz, réarmement auto des pressostats et dons court-cycle?
Dans le cas d'une bonne charge, pressostat électronique mort ou défectueux et donc carte à remplacer ou capteurs (à tester).
Comme dit fifidelasorbe, pour un gars de SAV, plus tu donnes d'info, plus tu cibles la panne;
Pressions, T, condition de fonctionnement, problème déja connus sur installation,...
Tu dis que tu viens de changer le compresseur; Il était déja en court-cycle ? ou depuis que tu l'as changé ?
Question pour mois :
Combien de charge de R404A en g/m pour du cuivre en 1/4 svp
Tchuss
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1988&forum=113