Bonjour,

Quelle est votre surchauffe ?

Celle-ci doit se situer entre 4 à 8.

Par ailleurs avec le R410 on ne fait pas d'appoint.

Deux possibilités :

Soit la mise en service avec supplemet de tuyauterie : on se référe aux instructions (en régle générale 20g par metre sup)

Soit un probléme de fonctionnement faisant penser à un manque de gaz, surchauffeapprochant ou dépassant 10, la ont récupere l'intégarlité du fluide de la machine en le pesant et si l'instalation n'est pas vieille ont réintroduit la quantité necessaire suivant les instructions du constructeur. Ont ne peut en aucun cas procéder en systeme inverter avec le R410 ou le R407 comme ont le faisait le R22.