Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » peu de flux d'air en mode chauffage sinon flux d'air OK sur les autres modes
Posté : 22-10-2010 14:01
Bonjour gaelg,
920 - 880 = 40 grammes de différence.
Ce n'est pas la mort, mais ca peut avoir son influence sur le fonctionnement de votre machine.
Cette différence peut avoir une ou plusieurs causes. Dans le désordre...
- Une fuite ( ou microfuite ), ce qui semble pouvoie être ignoré selon vos dires.
- Une mauvaise manipulation à un moment donné... ou un simple schrader poreux!
- Un montage pas tout à fait dans les normes.
A savoir qu'en fonction de la longueur de tuyauterie ( aller et retour ) entre votre unité extérieure et l'unité intérieure... il peut être necessaire d'adapter la charge de fluide frigorifique en ajoutant quelques dizaines de grammes par rapport à ce qui est écrit sur la plaque signalétique de la machine!!
N'ayant pas plus d'informations, il nous est impossible de vous en dire plus pour l'instant! Nous ne connaissons pas votre longueur de tuyauterie...
Un petit détail me titille pourtant....
Votre réparateur, s'est-il contenté de " tirer au vide " pour vérifier l'étanchéité?? .... ou a-t-il fait un test sous pression d'azote???
Le test sous pression d'azote deshydraté est préfèrable pour être certain de l'intervention car certaines " microfuites " sont difficilement décelables ( voire carrément indécelables ) en se fiant uniquement sur un tirage au vide classique!!
Affaire à suivre donc....
A+
Au choix:
- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )
- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2517&forum=113