website logo
Auteur
avatar
adelclimatisation

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » »  problem hp bp identique compresseur tourne


Posté : 18-12-2010 08:36 icone du post

salut et bonne jrne a ts
le bruit que tu entend a l arret est typique des CP SCROLL,c est du au fait que la spire mobile,
tourne a l enver pendant 2 seconde.
alors si tes manos etait bien places ( sur HP/BP) la c est sur ton cp ne comprime plus , donc il est hs.
c est peu probable,mais qlq un aurais t il inversé l ordre des phase
cordialement

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2783&forum=113