Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » problem hp bp identique compresseur tourne
Posté : 18-12-2010 08:36
salut et bonne jrne a ts
le bruit que tu entend a l arret est typique des CP SCROLL,c est du au fait que la spire mobile,
tourne a l enver pendant 2 seconde.
alors si tes manos etait bien places ( sur HP/BP) la c est sur ton cp ne comprime plus , donc il est hs.
c est peu probable,mais qlq un aurais t il inversé l ordre des phase
cordialement