Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Givre sur carter compresseur hermétique d'une PAC split air/eau


Posté : 30-12-2010 17:41 icone du post

bonne soirée a ts
le raisonement de biloute tient la route pour une aplication en refrigiration.par exemple une chambre froide negative, il est normale que le tuyau bp givre des fois jusqu au cul du cp , mais la question
concerne une pac et dans notre cas le cp c est bien des coups liquides qu il se prend dans la tranche
du fait que la pac a ete mal selectionée et / ou sous dimensionée ,plus la T° exterieur chuteras , plus la capacité de l evape deminuera ( comme si l evape etait trop petit) donc une partie du ff continue a se detendre tt le long du tuyau d aspi et voir meme dans le carter du CP,et vue que la bp est tres basse prise en glace rapide donc encore deminution de la pyuissance frigorifique a l evape=coup de liquide plus important jusqu au degivrage,et rebelote.
cordialement