Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » DRV DaikinRXYQ8P7W1B RE defaut E3


Posté : 14-02-2011 21:48 icone du post

salut cls et bonne soirée a ts
dit moi,le gars "station technique daikin" a fait quoi au juste,a t il mis le checker daikin,si oui
a t il verrifier l ouverture des detendeurs des ui ? car perso je poncherais sur soit microcoupure
soit un ou plusieurs detendeurs hs.dans le cas de micros coupures si tu as desactivé le redemarage automatique tu pouras facilement le voire
et dans le cas des detendeures , tu as 2 possibilités
1= avec le checker tu fait de la demande a fond par tt,puis tu regarde l ouverture des detendeurs , sachant que les T° ambientes
dans les locaux sont sensiblerment les meme et que la demande seras partt a 30/32C°,donc les pulsions que les cartes de commandes administrerons
a leurs detendeurs seront casiment les meme par exemple k7 N°1 = 600 impulsions. k7 N°2=650 . k7N°3=570impulsions , puis k7 N°x = 1600 impulsion donc la y a un souci ,car soit le corp du detendeur et hs soit la bobine est hs , c est pourquoi la carte de commande essaie d ouvrire plus le detendeur puisque le SR quelle mesure est mediocre voir casi nul
2= c est plus labourieux tu fait de la demande sur une ou 2 ui maxi a la fois,et si tu en a une dont le detendeur merde,tu le veras assez rapidement
petit rapel,puisque les ui font office de condenseur,donc ton cp lui va grimper jusqu a atteindre la puissance sufisante pour tes 2 ui, sauf que vu que une des 2 n est plus ou peu alimenter en vapeur,donc le condenseur devient souys dimensionné,et la ton vrv vas monter en hp,refoulement tres elevée...etc jusqua coupure en hp.
cordialement