Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » DRV DaikinRXYQ8P7W1B RE defaut E3
Posté : 15-02-2011 12:46
salut cls et bonne jrnée a ts
le but justement c est qu il ne redemare pas
et il sufit de refaire de la demande pour qu il repart
et si tu vois que cela se repete,donc tu auras confirmation que le defaut est du au micros coupure.
il est normale que tu n ai pas de defaut apparant ,lorsque le jus revient tt se reinitialise et le defaut n etant plus actif,alors tu le retrouve dans ta regule qui garde en memoire je crois les 9 dernier defaut
( dans l ordre,dernier defaut ,avant dernier...etc)
sera tu presant avec le gars de la station technique?
cordialement