sur les clim il ne faut pas trop se fier a la relation pression /T° tant que tu n as pas fait un pomp down
car en realité ce que tu lis au manos est une pression qui resulte du fluide dans ton UE et du fluide qui reste dans tes UI et vu que les 2 partie du circuit frigo ne sont pas exposées a la meme T°,donc le resultat peut etre completement faux.
mais bon si c est une surcharge en fluide ou les incondensable,c est facile a determiner en controlant
les paramettre de fonctionnement,hp,bp,refoulement ,aspi,T° cloche CP,intensité cpvanne de bypasse % d ouverture, frequance ciblée /frequance reel,...etc , avec le checker tt ces données son accessibles facilement. si il ne trouve rien , il faudras qu il laisse un mouchard qui enregistrera les données du vrv sur 1 a 2 semaine,et la tu sera fixée sur la raison du defaut.
cordialement