re
pouvez vousnous comuniquer les refferences de la pac? oui la v4v c est l espece de gros piston
comme vous dite aves un tube d un coté et 3 de l autre .
si le bruit est uniquement en mode clim et degivrage,je me pocherais sur une vanne ou un detendeur
qui s ouvre ou se ferme partielement , mais bon la marque de votre pac je ne la connait pas,c est pourquoi il est necessaire d avoir les ref pour voir si on trouve le schema fluidique pour voir quel element pourait etre en cause.