Posté : 26-02-2011 13:11
Bonjour ,
Etonnant tout de meme ,quand tu coupes ta HP est à 5 bars...ce qui correspond à 0°C.
Logiquement si ton échangeur Gaz/eau serait bouché , tu aurai une HP plus haute.
Dans quel secteur te trouves tu ? car actuellement nous avons (en france ) une température d'environ 10° donc logiquement ta partie BP devrait se situer au alentour de 7 Bars .
Sois ton détendeur est bouché ou HS ou si tu as un capillaire celui-ci est bouché et ton compresseur pompe et arrive à sa coupure BP sécu .
Il dois y avoir un problème sois avec le régulateur qui t'affiche un défaut qui ne correspond pas au problème comme un mauvais branchement sur la borne d'entrée ou une mauvaise programmation en usine . Autrement tu as aussi la possibilité que ton manuel sois erroné .
Il faut de temps en temps partir du principe que le constructeur de la machine est pu faire une erreur .
Je prend l'exemple d'un ami électricien qui commande une climatisation chez son fournisseur habituel .Il lui fallait deux cassettes et un groupe .On fais l'installation ensemble , je vais pour lui faire la mise en route , le groupe n'a jamais démarré
Après mainte essais , relu trois fois la documentation
Toujours rien .
Il à vu avec le constructeur de la clim , ils ont envoyé leur propre technicien, resultat , groupe pas compatible avec les cassettes
Tout était calculé par eux , l'etudes des puissances à l'aide de nos plans , le dimensionnement et la selection du matériel .... comme quoi des fois ....