Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » pac pour piscine EMAT UNIX106T
Posté : 28-02-2011 19:26
Slt Imecom,
Pk tu ne met pas en place un pressostat HP déporté raccordé à un shreider que tu cable en série sur la chaine de sécurité et tu shunt ainsi ton pressostat peut être défaillant... Pour info une pression à l'équilibre ne révele rien sur la charge par exemple 1 seul molécule de fluide te fait monter ta pression...Après rien ne te coute de récupérer ta charge et peser...
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3131&forum=113