Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » tri split hitachi de DARNAT
Posté : 01-03-2011 14:15
Bonjour,
je me permet de vous rappelez que le R410A est un gaz azeotrope et non un gaz pur ; de ce fait un complement ai quasiment impossible à réaliser sur un inverter. Il faut récuperer le fluide le peser et si le manque dépasse les 15% le remplacer par du gaz neuf.
Le reste c'est le B A B A de la profession.
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3136&forum=113