Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Multi split LG FM30AH


Posté : 21-04-2011 22:08 icone du post

salut,

c'est un groupe inverter ? on est bien d'accord que ce n'est pas un pressostat mecanique, mais juste un pressostat ( sonde), donc tres petit, tu la peut etre pas vu , logiiquement juste après le cp.

bizarre 70bar, tu la pris où ta hp sur les vannes de services? sa pourrait etre ta vanne 4voies qui merde, tu envoi sur ton evap au lieu du condenseur, et en plus tu peux ne pas avoir de ventilation sur tes unités intérieures à ce moment là

mon point de vue