Posté : 23-04-2011 11:09 icone du post

Slt,
Moi en 1er temps je scinde l'installation en 2 ue/ui, je monte la pression en azote jusqu'a 40 bars et si je trouve pas la fuite je bouchonne chaque ui. Je reconnais que c'est assé long au départ mais une fois la méthologie bien rodée c rapide, il faut juste avoir les bons raccords...En tt cas c tjrs plus rapide que le détecteur