bonjour,

je cite: "...remplacer un compresseur....monte les mano tirage au vide (compressuer hs surement...."

un compresseur qui tire au vide n'est pas symptomatique de maladie de celui ci; bien au contraire.... le manque de FF ou un bouchon si par contre

recherche de fuite, azote et savon ou nidron avec détecteur adéquat.
recherche de trace d'huile sur les conduites, raccords et échangeurs..
et application de savon aux endroits douteux cela sous pression d'azote suffisante
cette fuite, fait combien de grammes l'année?

bon courage
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.