Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Multi split LG FM30AH
Posté : 28-04-2011 17:55 
Salut
pour djfroid,
Aujourd hui dépannage similaire, groupe daikin 4mxs80, HP47bars, pas de coupure HP
Après recherche normalement c'est la sonde re refoulement cp qui est hs, avoir quand elle sera changé voir si il ya rien d'autre...
et j'ai pu faire un point avec un technicien daikin, sur le fait qu'il n'y ai pas de pressostat hp
Réponse : ce défaut est gérer par la carte de régul qui analyse l'ampérage du CP
Moi je veux bien mais la bonne vieille méthode marche bien et au moins elle est fiable parce que dans mon cas pas de défaut hp.... 46 bars