Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Multi split LG FM30AH


Posté : 02-05-2011 22:54 icone du post

pour info le pressostat hp se fais via la carte de regul qui controle l'intensité absorbé du cp,
enfin c'est la réponse de daikin après toute leur recherche , parce que meme le technicien ne savait pas qu'il ny avait pas de pressostat hp, ils ont du s'y mettre à plusieurs

pour info j ai eu le meme probleme, hp à 47 bar, pas de défaut hp( samarche bien leur système!!! ), au final sonde de condensation hs elle ne donnait pas la bonne info ( 6KOHM AU LIEU DE 293KOHM)
si sa peut aider