Salut,
Je confirme, il est même probable que le ventilo du bas ne tourne que par l'aspiration de celui du haut, mais à l'envers laissant penser qu'il fonctionne. Je vote pour la sonde de tuyauterie ( à mesurer, elle est sur le même connecteur que la sonde extérieure ).
Bon courage
Fais péter ton mail si tu veux la doc de dépannage avec les valeurs de sonde.