Bonjour a tous
Je suis un depannage bien aleatoire.
Un groupe et 2 console plaffoniers avec refnet.
j'ai des défaut de communication sur la télécommande filaire.
Sur l’unité intérieur un défaut BP
Sur le groupe un défaut BP
Je teste le pressostat ras.
Je redémarre le groupe et je relève
au R407c
Bp 4 bars HP 16 Bars
entree d'air sur l'evap 27°
Sortie 9°
entrée d'air sur condenseur 25 °
Sortie 40 °
Tout parait bon
Et le défaut bp apparait au bout 24 h ou 48 heures.
Le fabricant me demande de recup de la charge 6kg
Et la je recup 6kg800 a ma grande surprise
Donc je recharge les 6 Kg plaquée sur la machine
En espérant que le défaut disparait
ce surplus de cahrge peut-ils provoquer défaut bp
Merci de vos conseils titi