Posté : 15-05-2011 20:02 icone du post

Effectivement, déjà eu le cas pour les vannes de service, je les resserre systématiquement avant chaque test sous azote. Quand je dit vérifier les câblages cela va sans dire: tout les câblages. Pour le test azote, suivant le type de gaz c'est 35°+15°+5°C soit environ 25 bars maxi pour le R407C et X par 1,43 pour le test mécanique, ou préconisation constructeur.